试论如何做好建筑消防设备的安全监督检查

【摘 要】 在现代化社会经济发展的过程中,消防安全工作是十分重要的,它和人们的生命财产安全有着十分密切的关系。因此我们在对其进行安装使用的过程中,就要对其功能进行相应的监督检查,以确保消防设施的正常使用和工作性能。而在建筑工程中,人们为了使其安全性得到进一步的保障,避免火灾的发展,也对其进行监督检测,并且采用相应的技术手段来对其建筑消防安全工作进行优化,从而满足建筑消防安全工作的相关要求。本文通过对建筑物中几种常见的消防设施系统检查的内容进行介绍,并且提出了相关的技术措施来对消防设施进行有效的控制管理。

【关键词】 建筑工程 消防设施 安全监督

在现代化建筑工程建设施工的过程中,消防设施的使用有着十分重要的意义,它主要是用于对建筑物进行相应的消防处理,从而避免火灾的发生,给人们的生命财产安全带来巨大的损失。目前我们在建筑消防设施安全系统进行运用的过程中,其使用功能主要有预警、火灾通知、人员疏散以及防火处理等。而我们在建筑消防安全设施设计的过程中,我们就要对其消防系统的使用功能进行有效的控制,使其消防设施使用功能可以得到充分的发挥,有效的保障人们的生命财产安全。不过,从当前我国建筑消防设施运用的实际情况来看,其中还存在着许多的问题,为此我们就要将一些相关的安全监督检查工作应用到其中,进而提高建筑物的安全性,将火灾造成的经济损失控制到最小。下面我们就对建筑消防设施安全监督检查的相关内容进行介绍。

1 火灾自动报警系统的检查

目前在我国建筑消防工程建设中,火灾自动报警系统的运用主要是起到一个良好的预警作用,从而让人们可以及时的撤离火灾现场,保障其生命财产安全。而火灾自动化报警系统在使用的过程中,有时会受到各方面因素的影响,而出现相应的问题,为此我们就需要采用相应的检查办法,来对火灾自动报警系统进行安全监督检查,使其使用功能可以得到充分的发挥。

1.1 测试系统自检功能

一般来说,我们在建筑消防设施建设施工的过程中,通常都会在消防设施当中安装自检系统,这就使得消防设备具有一定的自检功能,从而保障建筑消防设施在使用时,人们可以通过显示器的自检显示,来对消防设备中各个器件的使用情况有着了解,让消防设施系统的安全性和可靠性得到进一步的提升。

1.2 检查火灾报警功能

在建筑工程中,火灾报警器的使用,主要是通过其烟感系统和温感系统来对其系相关的信息进行采集,在火灾发生的时候,就会发出相关的报警信号,并且对火灾发生的地点和时间进行准确的判断。但是,火灾自动报警系统在使用的过程中,人们为了保障其数据信息采集的准确性,使得报警系统在日常使用的过程中,不会出现故障问题。我们也要对其报警功能进行检查,并且对其相关的数据信息进行记录分析。

1.3 检查主、备电源互换功能

建筑消防安全设施在使用的过程中,电源在其中有着十分重要的作用,它也是整个建筑消防系统运作的前提条件。因此我们在对其建设设计施工的过程中,为了保障消防设施的正常施工,我们在其中都会设置主电源和备电源。而我们在对电源进行安装的过程中,为了使得建筑消防设施的电源供应不会出现停止的情况,我们要对其电源互换功能进行相应的检查。如果发现其中存在着许多的问题,那么我们就要根据其实际情况,及时采用相应的技术手段来对其进行优化处理,保障消防设施的正常使用。

2 自动喷水灭火系统的检查

在建筑消防设施安装施工中,自动喷水灭火系统已经得到了人们的广泛应用,而我们在对其进行监督检查的过程中,主要是对其喷洒泵的启动情况、电源互换装置等情况进行检查发现,以确保自动喷水灭火系统的正常使用。

2.1 检查喷洒泵的启动情况

一是在消防主控盘直接启动。二是在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“启动”按钮启动。三是打开系统报警阀侧放水阀放水,报警阀瓣开启,延时器 底部有水排出并延时5~90S后报警装置开始连续报警,水力警铃应发出响亮的报警声,压力开关应接能电路报警并启动消防水泵,自动喷水灭火系统消防水泵应 迅速投入正常运行。在消防控制室能显示出报警阀和压力开关报警。四是以接近1L/S的流量从末端试水装置处放水,该区水流指示器动作并发出信号,系统报警 阀动作,报警阀瓣开启,延时器底部有水排出并延时5~90S后报警装置开始连续报警,水力警铃应发出响亮的报警声,压力开关应接能电路报警并启动消防水 泵,自动喷水灭火系统消防水泵应迅速投入正常运行。并在消防控制室能显示出水流指示器、报警阀和压力开关报警信号。

2.2 检查消防水泵主备电源切换

一是手动切换;二是用主电源启动消防水泵,关掉主电源,主备电源应切换正常,在90S内水泵能重新投入正常运行。三是检查消防水泵房的设置应符合建筑设计防火规范的相关要求。

3 室内消火栓系统的检查

检查消火栓泵的启动情况,主要是控制消火栓泵的启动停止按钮进行操作,观察消防水泵是否能够正常运行。其按钮的控制应该分为三个位置检查,一是在消防中心的消防主控盘,二是在消防泵房的消防水泵控制箱,三是任选一消火栓箱上的远距离启动消防水泵的按钮。

检查消火栓管网压力情况,利用压力测试仪器对管网压力进行测试。

检查室内消火栓的设置情况,室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面高度宜为1.1米出水方向宜向下或与墙面呈90度角,且与消火栓箱内边缘的距离不应影响水带的连接。

检查水枪、水带、消防卷盘等消防产品的质量情况是否符合国家相关技术标准。

检查消防水箱间的设置:消防水箱的储水量是否正常、有设置增压设施的应做增压设施的启动测试。

消火栓泵主备电源切换、主备泵的切换:用主电源启动消防水泵,关掉主电源,主备电源应切换正常,在90S内水泵能重新投入正常运行,主备泵切换采用手动方式。

4 防排烟系统的检查

防排烟风机的设置:送风机与排烟口的距离,是否受烟火威胁等。

防排烟风机的启动:①消防控制室手动远程启动;②模拟火灾信号联动启动③机房电控柜(箱)按钮手动启动。

前室、楼梯间、走廊等部位防排烟口设置的合理性:楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。

主备电源切换:用主电源启动风机,关掉主电源,主备电源应切换正常。

5 安全疏散指示标志和应急照明灯具、消防广播、消防电梯的检查

对于消防指示标志和照明灯具的运行状况进行检查,检查其设置的数量和位置是否符合标准,然后看起质量是否达标。

对消防广播的功能进行测试,看其是否能够正常的发声以及覆盖范围是否全面。

消防电梯是消防队员进行抢救以及人员逃生的重要设施,所以对消防电梯的设置以及功能都要细致的检查。消防电梯应该设置在不同的防火分区内,以供救援和逃 生。在消防电梯的首层应该设置前室,其面积要符合建筑消防的相关规定,前室的设置位置最好靠近外墙,通向室外的通道应该在三十米以内。

消防电梯的载重量应该不少于八百千克,其内部的材料都应该用防火材料,并且要安装专用电话。在消防电梯井中,与其他相邻设施间的间隔应该采用防火材料。确保电梯的运行速度从顶层到底层保持在一分钟内,并且做好消防电梯井底的排水设施。

6 结语

总而言之,在现代化建筑工程建设施工的过程中,消防设施的设计施工有着十分重要的意义,它不仅可以很好的保障建筑物的安全性,减少火灾的发生率,还满足了人们日常生活的相关要求。不过,从当前我国建筑消防设施运用的实际情况来看,其中还存在着许多的问题,这就对其消防设施的正常使用和工作性能有着严重的影响。为此,我们就需要对其进行相应的安全监督检查,让人们对消防设施各个器件的运行情况有着一定的了解。另外,我们在对其进行监督检查的时候,我们还需要对其工作人员的安全意识进行培养,从而满足现代化建筑消防工作的相关要求。

参考文献:

[1]马李奎.浅析建筑防火安全的技术及其管理措施[J].科技创新导报,2010(29).

[2]田宁.小议中小城市高层建筑防火安全问题[J].科学之友,2009(21).

[3]王文东.自动消防系统日常检查[J].高层建筑防火安全,2007(8).