2023年度消防设备维保,菁选3篇

消防设备维保1  一、消防器材使用管理:  (一)公司所有的消防器材责任人为专职安全员,各种消防器材要做到,不准将消防器材移作它用(即“一不准”),勤检查、勤清洁、勤维护(即“三勤”),定人保管、定下面是小编为大家整理的2023年度消防设备维保,菁选3篇,供大家参考。

2023年度消防设备维保,菁选3篇

消防设备维保1

  一、消防器材使用管理:

  (一) 公司所有的消防器材责任人为专职安全员,各种消防器材要做到,不准将消防器材移作它用(即“一不准”),勤检查、勤清洁、勤维护(即“三勤”),定人保管、定位置、定期更换药物(即“三定”);

  (二) 布置在各部门的消防器材和设施,如灭火器、消防栓、消防水带等,非消防用途作业不得动用。严禁随意动用灭火器开玩笑、玩耍,如有以上违反者,根据情节轻重,按照条例规定追究责任,予以处罚。

  (三) 如遇火险、火警或火灾,动用消防器材,事后必须归放原处,空灭火器应集中到公司保安室专职安全员办公处,不得随意乱放。

  (四) 如有关部门由于工作需要动用消防设备和灭火器应与专职安全员取得联系,必须经得专职安全员许可,方可使用。如擅自动用,按条例处罚,工作完毕后,物归原处,用空的灭火器送到保安室专职安全员办公处。

  (五) 消防器材为灭火所必需,因此,爱护、保养消防设是公司每个部门员工的职责。发现有损坏或擅自动用消防设施行为者,有权制止并报总经办专职安全员处理,制止者给予表扬奖励。

  (六) 各部门应保管好所属范围的消防设施完整和性能良好,任何人不得任意移动,周围不得任意堆放物品妨碍使用。

  二、消防器材保养:

  (一) 厂区内各置定点的消防器材均由总经办安委会专职安全员负责统一管理保养,做到定期定时检查,发现问题及时整改。

  (二) 对于各种灭火器,专职安全员每天检查一次,检查结果记入《日常安全巡查表》。

  (三) 布置在厂区内各定点的灭火器,凡在户外的,每当冬天来临前,必须认真做好防冻保暖工作。

  (四) 使用完的灭火器必须及时清洗、灌装常备不懈。

  (五) 厂区内的消防栓和其它灭火器材,专职安全员必须定期检查测试效果,确保正常。

  (六) 各部门、班组、办公室各位员工,发现消防器材有损坏、泄漏、丢失等问题时,均应自觉向专职安全员及时反映,使消防器材的保养工作成为全厂员工的义务。

  (七) 灭火器使用后,应及时到有资质的维修公司检查,更换已损件,在有效期之前重新充装灭火剂和驱动气体,并做好记录,以免灭火剂过期失效。

  (八) 消防设施若有损坏,应填写〈设备维修申请单〉,及时报修,应由消防部门指定的维修公司进行,任何人不得擅自拆卸消防设施。维修后,应填写《消防设施维修记录》,注明维修原因、费用、措施、维修人等 。

  (九) 消防设施不足时,安全主任应填写《设备申购单》,3万以下由总经理批准,3万以上由总经理审批、公司财管会批准,消防设施应到当地消防部门指定厂商购买。

消防设备维保2

  第一条

  为了加强对消防设施的管理,维护保养好消防设施,以便在关键时刻发挥其作用,特制定本规定。

  第二条

  本规定适用于总公司系统各类固定、半固定和移动式消防设施,包括消防水泵房、泡沫泵站、装置和罐区的各类固定式消防设施和各种小型移动式消防器材等。

  消防车辆的管理另行规定。

  第三条

  各单位要加强对各类消防设施的管理,建立、健全并落实各级管理责任制和维护保养责任制,确保消防设施完好。

  第四条

  工艺操作、装置检修人员等有关人员对本岗位、本装置或罐区的消防设施要做到会维护保养、会使用,冬季要作好消防设施的防冬保温工作。

  第五条

  消防设施的管理要纳入安全管理和设备管理工作中,设专人负责,建立消防设施台帐,定期对消防设施的维护、保养、试验、称重、药剂更换补充等工作进行监督检查。

  第六条

  消防水泵房的管理。

  1.消防供水泵房是消防水的保证中心,必须加强管理,建立健全管理制度。严禁将泵房改作它用或在泵房内乱放杂物,泵房的管理要纳入设备创完好管理活动中。

  2.水泵和柴油发电机要保持完好,做到零部件齐全,机泵运行时不振动、不泄漏,出力能满足设计要求。*时要严格按照备用机泵的管理要求,定期进行盘车和机泵润滑,认真进行维护保养,并且每周试验1次。

  3.建立24小时值班制,做到设专人值班,有专人负责,严格交接班制度,以于出现的故障要立即处理不过夜,时刻保持战备状态。

  第七条

  泡沫泵站的管理。

  1.泡沫泵站是重要的消防设施之一,必须加强管理,泵房严禁改作它用或乱放杂物,保持定整洁,保持周围道路畅通。

  2.泡沫泵要保持完好,做到零部件齐全。每周至少运行一次,机泵运行时不振动、不泄漏,出力能满足设计要求。*时要严格按照备用机泵的管理要求,定期盘车和润滑,认真进行维护保养。

  3.泡沫泵运行后要立即进行水清洗,防止机泵锈蚀。要做好泡沫管线和泡沫贮罐的防腐处理,损坏的阀门和失效的泡沫要及时检修、更换。

  4.灭火系统每年要进行一次消防试验,确保完好。

  第八条

  装置、罐区内固定消防设施的管理。

  1.要加强装置、罐区内固定消防设施的管理,按期进行试验:消防喷淋系统每半年试验一次;泡沫产生系统每年试验一次,做到不堵,不漏,消防水炮、消火栓要经常试验,使之处于完好状态。

  2.加强装置内固定消防设施的维护保养,经常检查,定期做防腐处理。对消防系统上的阀门、喷嘴等要经常检查、清理,损坏的要及时更换,确保零部件齐全,灵活好用。

  第九条

  小型移动式消防器材的管理。

  1.小型移动式消防器材是扑救初期火灾的必备工具,必须加强管理,不得随便挪用。

  2.小型移动式消防器材要按消防设计规范的要求进行配备,要有固定的摆放位置,设立消防器材棚(箱),并设专人维护保养。

  3.按照各种移动式消防器材的使用要求,按期更换药剂,并做好铅封。在器材上要标明更换日期,以便进行检查。

  第十条

  各企业要根据本规定的要求,制定出本单位的实施细则。

消防设备维保3

  一、目的

  为加强消防设施管理,增强全公司应急救援工作,明确相关部门及人员消防安全管理职责,做好日常应急救援消防设施器材的配备、维护、保养,确保突发事件能在有限的时间内得到控制和消灭,特制定本规定。

  二、适用范围

  本规定适用于公司各部门,主要消防设施包括消火栓、消防管道、消防箱、消防带、水枪、扳手、灭火器、消防沙、消防锨、消防安全标志、消防疏散通道以及应急救援物资等。

  三、管理职责

  1、后勤科负责全公司消火栓的供水系统的日常维护、保养。负责全厂消防设施的日常检查和管理。

  2、各部门、车间负责本部门及区域内消防设施的日常维护、保养。

  4、总经办安检员负责消防设施安全管理的监督。

  四、消防设施的设计、安装、验收与配备要求。

  1、新、改、扩建项目在设计、安装生产设施的同时,必须同时设计、安装消防设施,消防设施设计、安装方案必须报总经办安检员备案,由安检员组织相关部门会审方案的可行性和消防设施的验收,并监督检查消防设施的安装施工。

  2、消防设施需要变更(如位置、数量、规格等)的车间、部门须提出申请,总经办安检员审批,未经批准的不得变更,后勤科保留设施变更记录。

  3、消防设施安装标准:

  (1)消防设施应按照标准定置安装和摆放。

  (2)生产区厂内消火栓间距不超过100米,消火栓地上部分距离地面垂直高度标准为640mm,地面以上部分露出红漆。消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙边不宜小于5m,并不宜大于40m。

  (3)消火栓的放水口应使用卵石渗水层,卵石粒径20~30mm,铺设半径500mm,铺设深度自地面下200mm至槽底,铺设卵石时,注意保护好放水弯头,以免碰坏,绝不能堵塞放水出口。

  (4)室外地下消火栓应砌筑消火栓井,室外地上消火栓应砌筑消火栓阀门井,消火栓与开闭阀门之间两者距离不超过2。5米。

  (5)消火栓的各处开关是否灵活、严密、吻合,所配带的附属设备配件应齐。

  4、消防设施和器材必须按照国家标准配备,采购消防器材时应禁止使用未经安全消防机构验收合格的产品。

  5、各部门应该根据本区域范围需要补充和配备适用齐全的消防器材,按照程序填写《消防设施器材申报单》总经办安检员进行审核。

  五、消防设施的日常维护、保养标准:

  1、各车间、部门负责本部门及卫生区域内消防设施的日常维护、保养,并将消防设施的安全状况纳入每日现场设施安全管理。

  2、维护保养标准:

  (1)保持消防箱箱内、外无杂物,无灰尘,箱体除锈刷漆整洁,红色颜色。

  (2)各部门使用过的消防水带应该进行晾干处理后放回消防箱,确保干燥。

  (3)消火栓、水带、喷枪、扳手等齐全完好,消火栓阀杆顶部保持润滑。

  (4)灭火器定位摆放,保持外部整洁,不得随便挪用,失效灭火器及时更换并撤出作业现场。

  (5)重点部位消防水带、喷枪直接连接消火栓。

  (6)各消火栓外围2米以内禁止堆放物品,并保持通道畅通。

  3、各种消防设施应符合5s管理,表面无油污、无污物、无灰尘,清洁光亮。

  六、消防设施的日常检查管理

  1、后勤科兼职消防队在做到日常管理的同时,每月定期对全厂消防设施检查,发现问题及时通知问题部门整改,并将每月消防设施检查情况进行纪录;总经办安检员在现场安全监督管理中发现的消防设施安全隐患和问题随时通知后勤科进行整改。

  2、消防泵停用管理。

  生产科消防泵必须24小时正常运转,确保全厂消防供水系统满足应急使用,不得随意停泵,如因消防管线、阀门等局部检修或其他改造情况确实需要停水停泵的,需求部门必须到总经办安检员办理停用申请。程序如下:

  (1)需求单位向总经办安检员提出《消防设施停用申请》。

  (2)生产科确定停消防泵或区域关闭阀门及停用时间方案。

  (3)消防设施管理部门(后勤科)签字认可。

  (4)由全厂事故应急救援指挥部审批,总经办安检员登记备案。

  (5)生产科根据《消防设施停用通知单》实施停用泵方案。

  (6)如果因未能到期修复或其他不符合条件不能开消防泵的,必须由需求单位重新办理延期申请。

  (7)修复完毕符合开泵条件的,生产科启用消防设施。

  3、任何单位和个人非应急情况不得动用消防器材,如培训演练使用必须经后勤科同意并办理审核《消防器材使用许可证》手续,事故应急使用除外。

  4、消防设施重点检查内容和标准应包括以下内容:

  灭火器

  (1)灭火器是否放于固定且便于取用的明显场所。

  (2)安全插销有无脱落或损坏等影响使用的情况。

  (3)喷嘴和导粉管有无变形、损伤、老化等影响使用的情况。

  (4)压力指针指示值是否在有效范围内。

  (5)有无其他影响灭火器使用的堆放杂物等。

  (6)灭火器的规格类别是否符合现场灭火使用。

  消火栓

  (1)消防水带、扳手、喷枪是否齐全完好,有无水带老化损伤情况。

  (2)消火栓及管线有无漏水。

  (3)消火栓附近2米内有无堆放杂物。

  (4)消防水带箱体是否完好正常。

  消防泵及消防管道

  (1)消防泵是否正常开启,泵的进出口压力是否正常(4。5mpa以上)。

  (2)检查泵电机及泵体温度、声音是否正常。

  (3)消防泵润滑油是否变质。

  (4)泵的阀门阀杆是否灵活。

  (5)消防管线(地上或地下)、法兰是否锈蚀、漏水,各消防管道连接阀门是否开启灵活。

  消防应急器材

  (1)各车间、仓库、宿舍安全出口指示标志是否齐全。

  (2)各车间、仓库、宿舍应急疏散通道是否保持畅通,应急照明灯是否正常。

  七、消防设施档案管理

  1、后勤科—兼职消防队安排专人建立健全消防设施档案并及时进行更新。

  (1)建立全厂消防(地上消火栓、室内、室外消火栓)系统档案,消火栓布置图。

  2、消防设施档案应报总经办安检员备案。

  八、管理规定

  各单位及个人必须严格遵守消防设施安全管理规定,否则出现以下情况的给予50—1000元处罚,情节严重并造成重大损失的加倍处罚,直至追究刑事责任。

  1、非应急情况动用消防灭火器、消防栓的。

  2、消防设施、器材或者消防安全标志不完好有效的。

  3、消防设施、器材失效、损坏、挪用或者擅自拆除、停用的。

  4、存在占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的。

  5、埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的。

  6、人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的。

  7、对消防隐患经下整改通知后不及时采取措施消除的。

推荐访问:消防设备 菁选 消防设备维保 菁选3篇 消防设备维保1 消防设备维保记录表 消防设备维保服务 消防设备维保资质